tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
  • classe D Creatore della discussione
16 anni fa
Buongiorno a tutti. Devo progettare un impianto di raffrescamento (solo freddo ed inferiore a 40.000 frigorie/h) per camerini a servizio di un teatro all'aperto. La mia domanda è: devo redarre, da presentare in comune, la relazione tecnica ex L10/91? Eventualmente che verifiche devo rispettare? Grazie
tetimoroni
16 anni fa
devo redarre, da presentare in comune, la relazione tecnica ex L10/91?
Se superfice camerini è inferiore a 20% della superficie già riscaldata/raffrescata, dieri di no. Altrimenti si.

Eventualmente che verifiche devo rispettare?
La tua situazione ricade in "nuova istallazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti"
http://www.anit.it/PDF/sintesi/DPR59_giu09.pdf 
"Muttley fa qualcosa... medaglia medaglia medaglia!"
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
  • classe D Creatore della discussione
16 anni fa
OK, ma non ho niente di riscaldato/raffrescato. Il teatro è all'aperto. Al chiuso ci sono solo i camerini che vengono raffrescati e che hanno una sup. di circa 60/70 mq
tetimoroni
16 anni fa
Mi sembra che cerchi un motivo valido per evitare al Cliente di fare la L10/91, ma non so se legalmente ci riesci.
Premesso che l'ultima legge che chiarisce gli aspetti del raffrescamento è il DPR 59/2009,
- non puoi dire che sei in un edificio singolo al di sotto dei 50mq che ti eviterebbe il tutto (art. 1 DPR 59/2009);
- non è un attività industriale
- non ha un interesse storico nè è vincolato
Per me, seguendo il DPR 59/2009 la devi fare e se sei sopra le 40.000 frigorie/h devi fare anche il progetto degli impianti.

Se sei sotto, puoi provare a vedere il regolamento comunale cosa chiede per l'installazione di condizionatori. Se non ti impone niente, salvo comunicazione tipo manutenzione ordinaria, nessuno ti chiederà mai niente, in quanto la certificazione DM37/2008 viene fatta anche senza progetto redatto da tecnico abilitato ma direttamente da Ditta installatrice.
"Muttley fa qualcosa... medaglia medaglia medaglia!"