Buona sera, volevo chiedere un confronto sui dati da inserire relativamente al generatore di calore ( caldaia) sfruttando il metodo direttiva..
Supponiamo di avere una caldaia di tipo standard con bruciatore atmosferico posta in una centrale termica:
voglio inserire i dati secondo il metodo " direttiva" possedendo dalla scheda tecnica i seguenti numeri:
Pfocolare = 25,5 kW ( nominale)
P utile = 12,7 KW ( nominale)
Rendimento utile al 100% = 0.930
Rendimento al 30 % = 0.914
Perdite al mantello = 2%
Perdite al camino con bruciatore acceso/spento : 7,5% - 0,1 %
Potenza elettrica totale = 145 W.
ORA:
La direttiva mi chiede ( ovvero MC) di inserire
1) Perdite a carico nullo ( W) . Se non dico fessate, queste dovrebbero essere quelle al camino con bruciatore spento = 25,5*0,1/100= 0.0255 kW. GIUSTO O NO?
2) Frazione delle perdite a carico nullo attribuite al mantello. Anche qui se non dico fessate è il mio 2% di targa.
3) potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico: Nel mio caso se non imputo niente nella scheda della distribuzione del fluido termovettore, dovrei mettere 145W
4) potenza elettrica degli ausiliari a carico intermedio e nullo: non so nulla e quindi lascio calcolare al sw.
Ho tralasciato la parte relativa a cosa imputare nella parte relativa alla temperatura dell'acqua perchè fortunatamente è stata già esaurientemente spiegata in questo forum.
Mi potreste confermare se è corretto o meno quanto dico?