Non capisco perchè ho un EPacs cosi negativo (46,45)...
Messaggio originale di keccotozzi:
kWh/mq? quindi classe G piena? forse il fabbisogno è troppo alto (sbagliata la superficie, inserita più volte, etc).
Il calcolo dell'acs è semplice di suo. Facciamo un esempio:
appartamento 100mq, rendimenti di erogazione/distribuzione standard, rendimento termico di generazione 1:
superficie: 100 mq
acqua richiesta: 153 litri giorno
fabbisogno: 1622 kWh
perdite erogazione: 85 kWh
perdite distribuzione: 137 kWh
perdite generazione: 0 kWh
per semplicità ho imposto: edificio nuovo, caldaia a condensazione gas metano, perdite = 0, fattore di E.P. = 1
Dalla somma dei dati precedenti otteniamo:
Qp = 1622+85+137 = 1844 kWh/anno
EPacs = 1844/100 = 18,44 kWh/mq/anno
quindi classe D.
L'ACS standard non ha mai risultati bassi. Un valore > 45 (ovvero classe G abbondante) mi sembra comunque sovrastimato. In calcolo/risultati hai tutti i passaggi. Vedi di proporzionare con l'esempio che ho fatto io.