carmatteo
  • carmatteo
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Buongiorno a tutti.
Sposto la richiesta in questa sezione che forse è più adatta.
Nell'utilizzo di MC11300 v2 (PRO) sto verificando che il fabbisogno di acqua calda sanitaria non cambia al variare del numero di appartamenti. Lo si può verificare anche nel file CTI4D(Palazzina residenziale).
Ammetto di non aver aver potuto ancora leggere l'ultimo aggiornamento della norma. Quindi prima di imputare la cosa ad un errore del sw vi chiedo se magari mi perdo qualcosa.

Molte grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.

Matteo
carmatteo
  • carmatteo
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa

Buongiorno a tutti.
Sposto la richiesta in questa sezione che forse è più adatta.
Nell'utilizzo di MC11300 v2 (PRO) sto verificando che il fabbisogno di acqua calda sanitaria non cambia al variare del numero di appartamenti. Lo si può verificare anche nel file CTI4D(Palazzina residenziale).
Ammetto di non aver aver potuto ancora leggere l'ultimo aggiornamento della norma. Quindi prima di imputare la cosa ad un errore del sw vi chiedo se magari mi perdo qualcosa.

Molte grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.

Matteo

Messaggio originale di carmatteo:



Nessuno riscontra questo problema?
Grazie
carmatteo
  • carmatteo
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa

Buongiorno a tutti.
Sposto la richiesta in questa sezione che forse è più adatta.
Nell'utilizzo di MC11300 v2 (PRO) sto verificando che il fabbisogno di acqua calda sanitaria non cambia al variare del numero di appartamenti. Lo si può verificare anche nel file CTI4D(Palazzina residenziale).
Ammetto di non aver aver potuto ancora leggere l'ultimo aggiornamento della norma. Quindi prima di imputare la cosa ad un errore del sw vi chiedo se magari mi perdo qualcosa.

Molte grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.

Matteo

Messaggio originale di carmatteo:



Nessuno riscontra questo problema?
Grazie

Messaggio originale di carmatteo:



PER LO STAFF
E' possibile sapere se è un baco del sw o sbaglio io qualcosa nell'inserimento?
Grazie
albertop
9 anni fa
Ho letto la mail e anche questi messaggi. Appena possibile verifico. A me risulta corretto. Non credo sia un errore del software cmq é possibile eventualmente inserire più righe.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
carmatteo
  • carmatteo
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Molte grazie.
Si, so di poter inserire più righe, il fastidio nasce nel caso di grandi condomini con unità immobiliari di uguale superficie utile. Nell'ultimo caso ne avevo circa 50.
A me proprio non funziona, cambiando il numero di unità non varia il litraggio. Non ho capito se gli altri utenti non hanno questo problema. Io lo riscontro su 2 pc diversi e con diversi SO.
Grazie comunque del vostro prezioso lavoro.
cherubino
9 anni fa
Ok Abbiamo verificato. L'errore c'è.
Grazie della segnalazione!👍

Dalla prossima versione sarà a posto!

Eventualmente per un inserimento veloce moltiplicare il valore dei litri/g calcolati dal programma e quindi unitario per il numero degli appartamenti e inserire il risultato manualmente nella scheda.
carmatteo
  • carmatteo
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Ottimo! Grazie. Buon lavoro