Ho un problema con le persiane, col Qsol e con MC11300!!!
Non smetterò mai di dire.... meno male che MC scrive tutti  risultati intermedi, oltre ad essere utile e comodo è anche istruttivo. Ma non si potrebbero esportare in un foglio di calcolo?
Torniamo al problema....
D'inverno non vorrei tener conto delle persiane nei calcoli, ma se non lo faccio d'estate (in zona D) sono dolori per far tornare EPe,inv
1° problema... Le persiane non ci sono come modello di chiusure oscuranti... 
per vedere di che morte morire ci metto le veneziane esterne più scarse... ok ci avviciniamo al limite di 30... l'EPi,inv ovviamente peggiora... intanto è qualcosa, poi cercheremo di perfezionare il modello
2° problema... come faccio allora a dire ad MC11300 che queste chiusure le voglio solo d'estate?
Nell'elenco degli elementi disperdenti ci sono le spunte Risc. Raff. 
OK.. duplico la finestra... tolgo ad una la chiusura  e deseleziono Raff. ... deseleziono Risc. a quella rimasta con la chiusura
Ricalcolo....
L'EPi,inv ritorna come prima....
L'EPe,inv migliora ancora?????🤬 🤬 🤬 
                      Base    Scher.    2 Finestre
Heat  Qsol,w    8101     6404    8101
Cold  Qsol,w    8122     6422    4252
EPe,inv               36,4     30.4    23,8
EPi,inv                 16      18,12     16
2 finestre significa che in elementi trasmissivi vi sono 2 finestre uguali per superficie orientamento e trasmittanza, una con la sola spunta Riscaldamento ed una la sola Raffrescamento
Nella situazione base solo la finestra con cui sto facendo le prove non ha la chiusura (le altre la hanno, ecco perchè il valore basso di EPe,inv , togliendole a tutte siamo a circa 54 di EPe,inv)
Che cosa ho combinato?
3° problema... Come mai Qsol (sia w sia op) è praticamente uguale in entrambi i casi di Riscaldamento e Raffreddamento? I periodi di raffreddamento sono di circa 4,5 mesi... eppure d'inverno c'è nettamente meno insolazione che di estate