Buongiorno a tutti, la nuova versione mi ha fatto venire un dubbio in quanto di default ha la spunta sul raffrescamento nel calcolo dell'APE. Mi confermate che non è obbligatorio il raffrescamento con le revisioni alla UNI TS 11300 del 2 ottobre ? Grazie e scusate per la domanda banale.
albertop
9 anni fa
Le norme UNI non si occupano di regolamenti applicativi. Allo stesso modo introducono illuminazione e ventilazione che fintantoché non sarà disponibile un nuovo decreto non hanno nulla a che vedere con la certificazione. Su questo fronte non cambia nulla.