marco Bat
  • marco Bat
  • 57.8% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
😕 ciao a tutti! Ho letto che da qualche parte c'è la soluzione che cerco ma non trovo il thread. Ho due aree diverse per struttura e generatori (capannone e uffici). Escluso il metodo del generatore risultante, una volta che ho calcolato le due APE ed ho i dati delle due strutture, riesco a fare un APE somma lavorando sui dati dei due (mi viene in mente di sommare manualmente e correggere il DOC, ma forse qualcosa come s/V non è così lineare....)
marco Bat
  • marco Bat
  • 57.8% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
Ci sono quasi, direi che per gli indici:
Ep gl, Ep acs, Ep risc, Ep raff, Epi invol, Epe invol, si fa la media pesata sulle superfici utili cioè Ep xxx= (Σ Epxxx i * mq i)/ sup.tot

rendimento stagionale impianto e rendimento medio stagionale impianto... forse non ha senso una media e potrei specificare i due risultati come 90% - 95% per l'invernale per i due impianti o sommare Σ Epi invol * mqi / Σ Ep fonti energetiche (l'estivo boh, metterei una media pesata sui volumi)

S e V sono le somme dei due
S/V= (Σ Si/Σ Vi)

> con questo mi tiro fuori
1) i limiti di classe con la tabella s/V vs zona climatica
2) Sempre nel dLgs 192/05 coi gradi giorno trovo il limite di legge

Dovrei avere tutto mi pare, resta solo la fatica di trascrivere i dati su un vecchio DOC, smanettare con le frecce del cruscotto e copiare i limiti di classe sulla punta delle matite colorate.
Se vi viene in mente una soluzione più veloce ditemi...