Con una buona dose di coraggio (ma posso anche sbagliare) si può mettere 1
io coraggio non ne ho quindi lascio 0.
Ho capito il discorso.
Nel mio caso ho:
Qgn,in pdc = 902 kWhe
Qp,ren,tot pdc = 2677 kWh
Qw,el,aux = 4 kWhe
Qgn,in resistenza = 119 kWhe
RISULTA:
Qp,del pdc = 902*2,175 = 1962 kWh
Qp,tot pdc = 2677+1962 = 4639 kWh
Qp,del resistenza = Qp,tot resistenza = 119*2,175 = 259 kWh
Qw,el,gn = 902+119 = 1021 kWhe
Autoconsumo da fotovoltaico = 1021+4 = 1025 kWhe
Qp,ren,tot = 2677+1025*2,175 = 4908 kWh
Qp,tot = Qp,ren,tot+(Qw,el,gn+Qw,el,aux)*fp,del,el = 4980+(1021+4)*2,175 = 7137 kWh
Qr = Qp,ren,tot/Qp,tot = 4908/7137 = 0,6877
Sarà difficile però spiegare al cliente che sebbene non ci sia nessuna richiesta dalla rete (teorica) la copertura del fabbisogno con fonti rinnovabili non sia il 100%.
Grazie Alberto
Ciao