buongiorno a tutti e grazie in anticipo della vostra disonobilità ed anche per il forum!
Ho un problema impianto SOLA VENTILAZIONE per un locale palestra di circa 240 mq + 30 mc wc e spigliatoio uomini+ 30 mq wc e spogliatoi donne!
Messaggio originale di andquattrocchi:
"30 mc wc e spigliatoio uomini"
o
30 m² wc e spogliatoio uomini?
(dato che poi parli di 180 m³ penso la seconda 🙂 )
La domanda è: se da UNI 10339 per i locali wc e spogliatoi sono previsti esteazioni per 8 Vol/h, volume totale wc + spogliat. Uomini e donne 180 mc ( altezza media di tutto il locale 3 m); otterrei 180x8= 1400 mc/h
1) forse sono un po tantini per locale uomo o donna ( 700 mc/h)
Messaggio originale di andquattrocchi :
Dillo a chi a scritto la norma 🤣
Resti comunque tu, come progetista, responsabile (nel bene e nel male) di progettare secondo scienza e coscienza.
Quante docce ci sono?
Quanta condensa si forma?
2) se estraggo da un singolo locale, uomo e donna, i rispettivi 700 mc/h... Non dovrei immettere aria?
3) posso creare aperture sulle porte (griglie di transito) o aperture su pareti per diminuire immsiione ( aperture con mc/h di immissione tipo 150 mc/h per mquadro di apertura?)
Messaggio originale di andquattrocchi :
Non ho esperienza, diretta. Ti risponderei a buonsenso...
'ndrini