andquattrocchi
11 anni fa
buongiorno a tutti e grazie in anticipo della vostra disonobilità ed anche per il forum!

Già postai tempo fa sul forum, per altra questione, ma senza risposta alcuna!!


SPERIAMO PER QUESTA VOLTA VADA MEGLIO!!

Allora:

Ho un problema impianto SOLA VENTILAZIONE per un locale palestra di circa 240 mq + 30 mc wc e spigliatoio uomini+ 30 mq wc e spogliatoi donne!

La domanda è: se da UNI 10339 per i locali wc e spogliatoi sono previsti esteazioni per 8 Vol/h, volume totale wc + spogliat. Uomini e donne 180 mc ( altezza media di tutto il locale 3 m); otterrei 180x8= 1400 mc/h

1) forse sono un po tantini per locale uomo omdonna ( 700 mc/h)
2) se estreaggo da un singolo locale, uomo e donna, i rispettivi 700 mc/h... Non dovrei immettere aria?
3) posso creare aperture sulle porte ( griglie di transito) o aperture su pareti per diminuire immsiione ( aperture con mc/h di immissione tipo 150 mc/h per mquadro di apertura?)
4) se per assurdo non immettessi aria sarei in differeza di pressione troppo alta se avessi tipo 1800 mc/h di portata immissione nei locali restanti?

5) insomma come risolvete il problema di vol/h di sola estrazione cosi alti per i locali wc?


Grazie e Grazie

Saluti
Andrea
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
11 anni fa

buongiorno a tutti e grazie in anticipo della vostra disonobilità ed anche per il forum!
Ho un problema impianto SOLA VENTILAZIONE per un locale palestra di circa 240 mq + 30 mc wc e spigliatoio uomini+ 30 mq wc e spogliatoi donne!

Messaggio originale di andquattrocchi:


"30 mc wc e spigliatoio uomini"
o
30 m² wc e spogliatoio uomini?
(dato che poi parli di 180 m³ penso la seconda 🙂 )


La domanda è: se da UNI 10339 per i locali wc e spogliatoi sono previsti esteazioni per 8 Vol/h, volume totale wc + spogliat. Uomini e donne 180 mc ( altezza media di tutto il locale 3 m); otterrei 180x8= 1400 mc/h

1) forse sono un po tantini per locale uomo o donna ( 700 mc/h)

Messaggio originale di andquattrocchi :


Dillo a chi a scritto la norma 🤣
Resti comunque tu, come progetista, responsabile (nel bene e nel male) di progettare secondo scienza e coscienza.
Quante docce ci sono?
Quanta condensa si forma?


2) se estraggo da un singolo locale, uomo e donna, i rispettivi 700 mc/h... Non dovrei immettere aria?
3) posso creare aperture sulle porte (griglie di transito) o aperture su pareti per diminuire immsiione ( aperture con mc/h di immissione tipo 150 mc/h per mquadro di apertura?)

Messaggio originale di andquattrocchi :


Non ho esperienza, diretta. Ti risponderei a buonsenso...

'ndrini