Non sono sicuro di aver compreso.
La pratica INAIL (ex ISPESL) è una pratica a parte.
Se come relazione tecnica intendi dire la Diagnosi Energetica allora, si, non è obbligatoria per sostituzione di generatori sopra i 100 kW.
Ma la parte di ex L10/91 secondo il D.Lgs. 192 ecc.. devi sempre farla, a mio avviso. La fai come un aggiornamento per la parte impiantistica e si deposita in Comune. La pratica INAIL all'INAIL (ovviamente 😁 )
Devi dimostrare che:
1- Rendimento termico utile al 100% del generatore sia superiore ad un "tot"
2- Rendimento globale medio stagionale risulti superiore a 75 + 3 · log (Pn).
Almeno io ho sempre fatto così , quelle poche volte che mi è capitato.
E' tutto scritto chiaramente nel quadro sinottico che trovi nell'Help di MC11300.