tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa
Salve. Ho un NUOVO edificio (P.d.C. 2007) composto da n° 6 villette a schiera (P.T e P.1°), impianto a radiatori e prive di cantine interrate.
Nel 2007 ho redatto L.10/91 e presentata in comune.
Nel 2009 il geom. ha presentato una variante con la quale sono state aggiunte, per ogni villetta, delle cantine interrate non riscaldate.
Ad oggi, alcune di queste cantine interrate sono state riscaldate con radiatori e l'impianto delle abitazioni che prima era a radiatori è stato realizzato a pannelli a pavimento.
Devo produrre una L.10/91 a consuntivo, ma quali sono le verifiche corrette a cui ottemperare?
Grazie a chiunque vorrà esprimere una opinione.
gieffe
  • gieffe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
13 anni fa
Ciao,

se la Legge 10/91 a consuntivo deve seguire l'ultima variante presentata in comune, nella quale le cantine risultano non riscaldate, credo che devi effettuare la nuova relazione come ristrutturazione di impianto termico, visto le modifiche effettuate con il passaggio da radiatori a pannelli a pavimento. Se invece devi anche valutare le cantine come riscaldate, allora, oltre alla verifica dell'impianto, dovrai verificare pareti e solai che le delimitano, in base ai criteri previsti per il 2009 (data presentazione variante).
Immagino, ed una mia opinione, che l'impianto nelle cantine sia stato fatto arbritariamente da alcuni proprietari, come succede a volte, senza tener conto del tipo di impianto che era stato progettato in origine?

Saluti,

fabrizio
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa
Esatto. E' andata proprio così