Carissimo Massimiliano,
io sto affrontando proprio un caso similie - da garage a stanza dell'abitazione -.
Le mie tesi, in questo caso, sono che:
a. Dato che c'è ampliamento (aumentata volumetria inglobando l'ex garage) va fatta a relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 10/91 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo.
b. le trasmittanze da verificare sono solo quelle per la nuova parte (cioè il perimetro dell'ex garage, che dovrà rispettare le trasmittanze U = 0,33 W/(m²∙K) dato che sono in zona E, da 0,8 W/(m²∙K) che avevo prima come elemento non riscaldato confinante con l'esterno
c. Dato che viene modificato l'impianto termico (deve riscaldare anche il garage che prima era non riscaldato) devo verificare il rendimento globale medio stagionale dell'impianto.
d. dulcis in fundo , dato che ricalcolo l'impianto, anche metterci il 55% di energia rinnovabile per l'ACS? (questo è il punto su cui più sono incerto)
Vediamo - con l'aiuto di qualche collega - se sono giuste :D
Andrea