Buonasera,
Premetto che non ho a disposizione la parte 4 della UNI 11300.
Sto facendo dei certificati energetici per degli appartamenti di piccole dimensioni (40 - 70 mq circa) e mi sono accorto che il valore dell'indice di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria Ep,acs è significativamente più elevato rispetto i calcoli effettuati con le versioni precedenti del software (di 10 - 15 kWh/mq).
I sistemi di generazione sono delle caldaie a camera stagna in n.2 casi ed a camera aperta nell'altro caso, tutte alimentate a gas metano.
Ho provato a controllare i dati nella tabella "Generatore" della parte "Fabbisogno impianto" della scheda "Calcolo/Risultati" ed a fare i calcoli a mano del fabbisogno e diciamo che tutto torna fino ai valori di Qgn,out. Noto poi, nella riga "Perdite di generazione" Ql,gn, che, nelle colonne corrispondenti ai mesi non appartenenti alla stagione di riscaldamento, i valori aumentano considerevolmente (anche 5X) rispetto i valori dei mesi appartenenti alla stagione di riscaldamento. Questo fatto porta ad avere dei valori elevati di fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e del relativo indice.
In linea teorica il fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria non dovrebbe subire grosse variazioni mensili.
Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti.