enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
14 anni fa
Sto calcolando il fabbisogno di ACS con MC 11300 per una nuova abitazione da 66,9 mq:

sulla finestra indicatori risulta un fabbisogno di 1599,176 mentre dal calcolo manuale effettuato con la formula riportata su UNI TS 11300-2 risulta di 1187,564.

sapreste spiegarmi perchè c'è questa differenza di valori ?

albertop
14 anni fa
Anch'io ho provato il calcolo manuale:

fabbisogno giornaliero (litri)
(4.514 * (66.9 ^ -0.2356)) * 66.9 = 112.18

fabbisogno giornaliero (energia):
(112.18 / 1000) * 1000 * 1.162 * (40-15) = 3258.829

per mesi da 31 giorni:
3258.829 * 31* 7 = 707165,893

per mesi da 30 giorni:
3258.829 * 30 *4= 391059,48

per mesi da 28 giorni:
3258.829 * 28 *1= 91247,212

totale:
707165+391059+91247 = 1189471

domani mattina provo il calcolo da software (su questo PC non ho installalto MC11300) ma non credo sia diverso.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
albertop
14 anni fa
Dimenticavo: ovviamente parliamo di fabbisogno netto (ideale) per la produzione di acs che da calcolo manuale risulta 1187 (calcolato da enricman) o 1189 (calcolato da me) ... spero il 1599 non sia quello finale comprensivo dei rendimenti dell'impianto ... (perchè allora sarebbe troppo ovvio)
A cosa corrispondono i numeri riportati?
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
albertop
14 anni fa
Calcolo con software versione 1.26 (ma questo punto non ha mai subito modifiche). Fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria: 1187,567 (kWh).
Evidentemente il 1599 è comprensivo delle perdite di generazione. Siamo nella sezione "Segnalazione di errori"; magari un po' di precisione in più?
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.