Scusami alberto, ma devo chiedere una precisazione in ordine alla "condiivisione" dei ponti termici, alla luce di quanto già ampamente discusso in altri più vecchi post.
Se ho capito bene, ed almeno ho sempre fatto così finora (spero non sbagliando), se ho un ponte comune a due ambienti RISCALDATI, suddivido il dato ricavabile dalla norma 14683 (in genere al 50%).
Venendo alla Tua risposta data ad ormax, mi è sorto un dubbio.
Ormax NON ha locali riscaldati sopra e sotto.
La norma fornisce un valore di psi.
In ossequio alla filosofia della norma, io avrei considerato 50%psi per il solaio superiore e 50%psi per il solaio superiore.
Ho capito bene (oppure devo convocare a studio i miei vecchi clienti???)