avevo fatto un calcolo tanto per avere un ordine di grandezza:
400 W = 0,4 kW
24 ore x 30 giorni = 720 ore/mese
2,18 è il fattore per convertire in energia primaria
A livello stagionale, un termoarredo elettrico consumerebbe all'incirca:
0,4 * 24 * 183 * 2,18 = 3290 kWh
Spero non siano 10 m² nel qual caso avresti un carico di 3290 / 10 = 329 kWh/m² solo di termoarredo...
Un'altro particolare importante che non avevo considerato: gli ausiliari elettrici hanno un recupero termico di solo l'80%. Una situazione di questo tipo è pertanto più gravosa di quanto accade nella realtà. La norma non gestisce questa situazione e pertanto o si aggiunge nel software la gestione di un terminale elettrico nell'impianto (domani) oppure (oggi) devi diminuire la potenza del terminale per tener conto di questo fatto.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.