avevo fatto un calcolo tanto per avere un ordine di grandezza:
400 W = 0,4 kW
24 ore x 30 giorni = 720 ore/mese
2,18 è il fattore per convertire in energia primaria
A livello stagionale, un termoarredo elettrico consumerebbe all'incirca:
0,4 * 24 * 183 * 2,18 = 3290 kWh
Spero non siano 10 m² nel qual caso avresti un carico di 3290 / 10 = 329 kWh/m² solo di termoarredo...
Un'altro particolare importante che non avevo considerato: gli ausiliari elettrici hanno un recupero termico di solo l'80%. Una situazione di questo tipo è pertanto più gravosa di quanto accade nella realtà. La norma non gestisce questa situazione e pertanto o si aggiunge nel software la gestione di un terminale elettrico nell'impianto (domani) oppure (oggi) devi diminuire la potenza del terminale per tener conto di questo fatto. 
                            