Buongiorno a tutti,
vi sottopongo il seguente problema:

un collega, che mi ha chiesto aiuto, deve depositare una legge 10 per un intervento di ristrutturazione edilizia, approvato nel 1998, soggetto a variante nel 2003, anno in cui la pratica comunale si pensava chiusa.

A seguito di una verifica di questi giorni, invece, è emerso che manca la parte relativa alla Legge 10 che deve essere quindi redatta e depositata.


Ora vi chiedo:
- quali erano gli obblighi vigenti nel 2003? Il deposito della Legge 10 era obbligatorio?
- quali erano i contenuti minimi di tale documento? c'è un modello disponibile?
- quale software certificato è disponibile per redigere il documento richiesto?


grazie

(in attesa di un aiuto, inizio a ricercare normative vigenti nel periodo in questione)
albertop
9 anni fa
La legge 10 risale al 1991. Il regolamento applicativo è il 312 del 1993.

E' sufficiente scrivere su Google:
dpr 412 1993

per ottenere il documento originale che contiene anche la "traccia" per compilare una relazione conforme all'art. 28 della legge 10/91.

Al tempo non servivano software certificati. Anzi non servivano software; i calcoli si potevano fare anche a mano. Se né tu né il tuo collega avete a disposizione un software vecchio, potete utilizzare il software MC Impianto:

http://www.masterclima.info/page/Software-MCImpianto.aspx 

Questo software in modalità demo prevede un massimo di 3 locali ma va comunque bene per una relazione L.10 dove nei calcoli, l'edificio può essere assimilato ad un unico locale.