Forse cono stato poco chiaro ma gli interventi che ho esposto sono 2:
-isolamento sottotetto casa a schiera residenziale
-isolamento pavimento bar commerciale
che ho abbinato in quanto ritengo abbiano lo stesso inquadramento sul sito dell'ENEA:
COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art.1, comma 345a della legge finanziaria 2007)
Le piasteralle di girondone invece riguardano un 'altro tipo di intervento:
CALDAIE A CONDENSAZIONE (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007), che converrebbe discutere a parte.
Se andiamo alla fonte, il Decreto 19 febbraio 2007 recita:
Art. 3. Spese per le quali spetta la detrazione
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
..........
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007 recita la stessa cosa ..
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.
A mi pare che, ai fini del comma 345a, la pavimentazione possa rientrare in entrambi i casi (casa, bar) senza chiedere ancora interpretazioni all'ENEA.