garcangeli
  • garcangeli
  • 100% (Glorificato)
  • Classe A1 Creatore della discussione
9 anni fa
A parte le dimensioni abnormi di simulazione ho una perplessità circa i limiti da porre.

In particolare quello orizzontale dove taglio in basso il terreno e quello verticale dove taglio di lato il terreno.

Sia sulla 13370 (in 2 punti diversi) sia sulla 10211-1 si indica di considerare la linea di taglio adiabatica.
Sarei pure d'accordo per quelle verticali... ma quella orizzontale mi suona strano.

Non si viene così a perdere l'effetto di temperatura poco variabile del terreno e mediamente prossima ai 12°C??

Non è in contrasto poi con il btrx 0,45 del prospetto 7 della 11300-1?

Oppure simulo male io e non ci ho capito proprio nulla??😕 😕 😕
garcangeli
  • garcangeli
  • 100% (Glorificato)
  • Classe A1 Creatore della discussione
9 anni fa
Ho provato a mettere al limite inferiore di taglio nel terreno 12°C e il risultato rispetto a adiabatica NON cambia di un centesimo!😠 😠 😠