Buonasera ai colleghi,
mi trovo a fare come consuetudine il calcolo energetico e dei carichi invernali di un edificio.
La mia attenzione è caduta sulle dispersioni verso il terreno e vado a spiegare :
- Casa con soletta su igloo. Voglio capire se ci sono differenze applicando le 2 norme allo stesso calcolo
di dispersioni verso il terreno di una stanza avente misure 4x7.7 mt.

Applico UNI 13370 : 2007 par. 9.2 .. in pratica la procedura ritenuta corretta e quindi creo i seguenti componenti :
- SOL01 : solaio che poggia su igloo - U= 0.629 W/mqK
- SOL02 : Magrone
- PAV01 : Componente speciale (pavimento su spazio aerato) - U=0.403 W/mqK
Applico il calcolo in ogni singolo locale.

Applico UNI 11300:1 - paragrafo 7 con i famosi fattori di correzione ...
- SOL01 : solaio che poggia su igloo
- Ambiente confinante "Soletta che poggia su igloo" con coefficiente 0.8
Quindi la formula diventa : UxSxDTx0.8=0.629x30.8x22x0.8=340.97 Watt

e scopro dalla tabella dei calcoli di MC11300 che :

- Calcolo con UNI 13370 : Potenza di dispersione pari a 95.03 Watt
- Calcolo con UNI 11300 : Potenza di dispersione pari a 340.97 Watt

Gran bella differenza...
Voi avete mai provato ??