per il calcolo del raffrescamento il comune di roma fa riferimento alla iso 13790.
Messaggio originale di garcangeli:
scrivi raffrescamento mentre intendi riscaldamento?
ovvero... perchè parli di raffrescamento quando il tema è serra solare? di fatto in estivo non la considererei prescrivendo (che poi è obbligatoria) la sua apertura/schermatura: "se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo"
perchè dici he Comune Roma fa riferimento a iso 13790? dove lo scrive? di fatto poi richiedere una norma internazionale significa sempre applicare, se esiste, la versione localizzata.... e la 11300 esiste...
chiedo per capire meglio, tra l'altro fra qualche giorno devo affrontare il medesimo argomento per un edificio di nuova costruzione a ponte Milvio.
Devi verificare:
- "una riduzione di almeno il 10% dell'EPi"
- "il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso"
- dimensione in pianta della serra < 30% della SUL (Nuovo reg edilizio, era 15% in LR6/2008 e delib.7/2011)
- compresa nel quadrante fra SE e SO (principalmente, ma le fanno anche a N!!!)
http://www.architettiroma.it/ordine/inviti/2014-04-15-serre-solari-Cafaro.pdf