Partiamo innanzitutto dalla UNI 13788. Per il terreno sono inserite delle note per cui i risultati sono uguali per ogni mese dell'anno:
4.2.3 Temperature
Per i calcoli devono essere utilizzate le seguenti temperature:
a) Temperatura dell'aria esterna, come specificato in 4.2.1.
b) Temperatura del terreno adiacente al componente edilizio.
Devono essere usati valori annuali medi della temperatura dell'aria esterna.
c) Temperatura dell'aria interna.
Devono essere usati valori secondo l'uso previsto dell'edificio. Le temperature
dell'aria interna da utilizzarsi nella presente norma possono essere indicate a livello
nazionale.
[cut]
4.2.4 Condizioni igrometriche
[cut]
b) Umidità del terreno
Assumere condizioni di saturazione ( fi = 1).
Detto questo, sappiamo anche che il :
3.1.1 fattore di temperatura in corrispondenza alla superficie interna: Differenza tra la temperatura
della superficie interna e dell'aria esterna, diviso per la differenza tra la temperatura
dell'aria interna e dell'aria esterna calcolata con una resistenza superficiale interna Rsi:
fRsi = (Tsi-Te)/(Ti-Te)
deve essere confrontato con un valore limite dato dalla formula:
fRsi = ( U-1 - Rsi)/ U-1
Io intravedo un paio di regole:
1) il valore di fRsi non può essere maggiore di 1 (perchè non questo non ha senso fisico). Verificare le condizioni al contorno (ripeto, per il terreno le condizioni esterne sono convenzionalmente considerate costanti).
2) il valore di fRsi per il confronto è collegato alla trasmittanza della struttura e quindi, se troppo elevato, intervenire nella struttura stessa.
Spero sia di aiuto.
Alberto