Per favore toglietemi un dubbio: Nella scheda "Fabbisogno termico annuo" devo spuntare la casella relativa "Allegato I c.3 ecc." ? nel mio caso sto verificando una nuova costruzione di una villa. Il mio dubbio è che la legge faccia riferimento solo alle ristrutturazioni e non alle nuove costruzioni. Grazie




albertop
18 anni fa

Questa è una parte abbastanza semplice nel D.L. 311. Leggiamo:


 


Allegato I comma 3

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti all’articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell’allegato C al presente decreto.

[...]




Articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2 e 3

[...]

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

[...]




Punto 5 dell'allegato C

5. Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico

ηg = (75 + 3 log Pn) %

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

[...]


Quindi, se nuova costruzione non si deve selezionare.


Alberto


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.