angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
  • Classe F Creatore della discussione
11 mesi fa
La verifica della trasmittanza media per la struttura opaca verticale, comprensiva anche dei ponti termici, dove viene riportata nel software? Ho trovato solo la verifica singola del componente, ma non quella media che tiene conto anche dei ponti termici.
cherubino
11 mesi fa
Buonasera,
la verifica delle trasmittanze la trova in calcolo/Risultati - Verifiche requisiti minimi - Trasmittanze.
La scheda è visibile solo pe ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni energetiche.
angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
  • Classe F Creatore della discussione
11 mesi fa
Grazie, quella schermata l'ho trovata, ma viene riportata la trasmittanza per singolo componente e non quella media.

https://i.postimg.cc/cHDpg9Jy/1.jpg 
cherubino
11 mesi fa
Nella definizione in Fabbricato - Trasmissione i ponti termici sono stati definiti come figli di componenti opachi?
angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
  • Classe F Creatore della discussione
10 mesi fa
Mi perdoni, in che senso figli? Le allego un'immagine della schermata relativa ai dati di trasmissione.

https://i.postimg.cc/pLZ1xT1g/Immagine-2024-11-19-191419.jpg 


franlafo
10 mesi fa
Che in sostanza devi mettere in detrazione il ponte termico alla struttura opaca
cherubino
10 mesi fa

Che in sostanza devi mettere in detrazione il ponte termico alla struttura opaca

Postato in origine da: franlafo 


Esatto!
Perchè un ponte termico sia legato ad un componente è necessario definirlo come elemento in sottrazione cliccando sul pulsante azzurro.