6 anni fa
Mi sono divertito a mettere in fila le prescrizioni di legge per la realizzazione di un nuovo capannone industriale di categoria E.8 partendo dal D.Lgs. 311/2006, passando per il D.P.R. 59/2008, il D.Lgs. 20/2011, il D.M. 26.06.2015 e arrivato in fondo alla gita sono state più i dubbi delel certezze.

Se costruisco un nuovo capannone (E.8) con proprio impianto di riscaldamento, devo rispettare tutte le presciziomi di legge comer un nuovo E.1? (trasmittanze, rendimenti, quota di F.E.R. e di fotovoltaico?

Qualcuno ha le idee più chiare di me?.

Grazie
franlafo
6 anni fa
Buona sera.
Provo a dire la mia visto che E.8 nuovi non ne analizzo dal lontano 2009.
PEr il nuovo costruito il paragrafo 3.3 DM e Requisiti minimi "Abbona " per E.8 la verifica della Massa superficiale o della trasmittanza periodica.
Il paragrafo 5 "abbona" la trasmittanza U=0,8 W/mqK per le strutture separanti con ambienti riscaldati ed ambienti non riscaldati.
Non vedo altre deroghe....
studioviviani
  • studioviviani
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
6 anni fa
In effetti.
In questi giorni ho continuato ad approfondire.
Anch'io non tratto capannoni da tempo.
Consultando il riepilogo ANIT del gennaio 2018 relativo al Decreto requisiti Minimi, vedo anche lo "sconto" per mancato obbligo di rispetto delle trasmittanze in generale (art. 5.2 comma 1a,b,c) ma il contestuale rispetto dell'obbligo di H'T (Allegato 1 art. 3.3 comma 2b.i; art. 4.2 comma 1b e tabella 10 dell'appendice A).
E' vero che nella tabella 10 si distingue il valore di H'T per zona climatica e diversi valori del rapporto di forma; ma derogare da (U) e rispettare automaticamente (H'T) la vedo dura