Buongiorno a tutti,
premetto che ho provato a cercare questa info nel forum prima di disturbare la community...

Devo fare un APE in un condominio con teleriscaldamento. Il mio unico dubbio è se la potenza dello scambiatore nella sezione "generatore" vada ripartita in base ai millesimi dell'unità.

Se lascio la potenza totale dello scambiatore 760 Kw mi viene una classe G, mentre se la rapporto all'unità (11,88 Kw) mi viene una classe C.

Decisamente un risultato diverso....😕

Potreste darmi una mano per capire quelle sia il procedimento corretto?

Grazie e buona giornata.

Pietro
pietro489
  • pietro489
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
7 anni fa
Non c'è nessuno che può darmi una mano?!?! 😕 😕

albertop
7 anni fa

Devo fare un APE in un condominio con teleriscaldamento. Il mio unico dubbio è se la potenza dello scambiatore nella sezione "generatore" vada ripartita in base ai millesimi dell'unità.

Messaggio originale di pietro489:


Se lo scambiatore è unico per tutto il condominio, certo, è necessario suddividere la potenza per il numero di condomini. In teoria si dovrebbe usare la quota millesimale per ripartire la potenza ma di solito non cambia molto utilizzando il semplice numero di appartamenti.

Se lascio la potenza totale dello scambiatore 760 Kw mi viene una classe G, mentre se la rapporto all'unità (11,88 Kw) mi viene una classe C.

Messaggio originale di pietro489:


E' brutto dire "ovvio" ma è così. Il software utilizza la potenza per determinare le perdite. Se inseriamo la potenza complessiva di tutto il condominio, le perdite sullo scambiatore di tutti i 64 appartamenti (o quelli che sono) vengono addebitati all'unico appartamento che passa in classe G (e per fortuna non ce ne sono altre ...).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
pietro489
  • pietro489
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
7 anni fa
Grazie mille Alberto per l'esauriente risposta. 👍 👍

Immaginavo che il software facesse questo calcolo ma non ne ero completamente certo.

A presto e buon lavoro.

Pietro