Salve,

sto provando a modellare un edificio pubblico per avere il risultato di cui al titolo di questa discussione ma, seppur i vari indici mi sembrano rispettati, MC11300 3.X CE non mi dà la spunta a edificio a energia quasi zero nel riquadro risultati. Quali sono gli indici che MC11300 cosidera in modo da poter verificare se effettivamente ho il risultato corretto o sbaglio io qualcosa nel progetto? 😕
mara888sp
10 anni fa

Quali sono gli indici che MC11300 cosidera in modo da poter verificare se effettivamente ho il risultato corretto o sbaglio io qualcosa nel progetto? 😕

Messaggio originale di rastorino:



Quelli previsti dal D.M. "Requisiti minimi" (Allegato 1, punto 3.4), per cui limiti al 2019-21 e FER al 50% sia per ACS che per complessivo.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
rastorino
  • rastorino
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
10 anni fa
quindi

a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i
valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli
altri edifici;
b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui
all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Questi i miei dati (scuola primaria e infanzia a Lucca con riferimenti al 2019)

Copertura rinnovabili totale 52.04%

indice = progetto >< riferimento
H'T = 0.456 < 0.8
Asol est/Asup util = 0.002 < 0.04
EPH,nd = 52.593 < 56.324
EPC,nd = 7.605 < 8.209
EPgl,to t= 297.587 < 559.719
etaH = 7.0985 > 0.769
etaC = 0.945 > 0.467
etaW = 4.8828 > 0.458

A me sembra tutto ok... Non riesco a capire...