quindi
a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i
valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli
altri edifici;
b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui
all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Questi i miei dati (scuola primaria e infanzia a Lucca con riferimenti al 2019)
Copertura rinnovabili totale 52.04%
indice = progetto >< riferimento
H'T = 0.456 < 0.8
Asol est/Asup util = 0.002 < 0.04
EPH,nd = 52.593 < 56.324
EPC,nd = 7.605 < 8.209
EPgl,to t= 297.587 < 559.719
etaH = 7.0985 > 0.769
etaC = 0.945 > 0.467
etaW = 4.8828 > 0.458
A me sembra tutto ok... Non riesco a capire...
Modificato dall'utente
10 anni fa
|
Motivo: Non specificato