hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
10 anni fa
Ciao a tutti,
ho un fabbricato che considero in un'unica zona climatizzata, con superficie disperdente di 387 m2, sup. utile di 102,35 e rapporto S/V di 0,97. Ho inserito gran parte delle trasmissioni nell'apposita scheda con componenti dalle trasmittanze sotto i valori limite e gli impianti di riscaldamento e acs (caldaia a condensazione, fotovoltaico, pavimenti radianti). Con un Epi limite di 42,040 ho un Epi di 176,394 e Epgl 195,410 e fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento 18053,909 mi sembrano dei valori troppo alti. Sapreste indicarmi cosa ricontrollare per capire dove ho sbagliato?
albertop
10 anni fa
Ci sono due valori diagnostici semplici da verificare come primo step:

EPi, invol (dipende dalle dispersioni)
EPi,invol - EPi (se troppo elevata la differenza è l'impianto disperde troppo)


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
10 anni fa
Dopo una serie di controlli, ho un Epi di 145 a fronte di un Epi,invol di 105. Quello che mi sembra strano è che le superfici disperdenti che considero nelle trasmissioni hanno valori di trasmittanza sotto i limiti (ad esempio pareti 0,43)