Ritengo escluso un errore del SW.
Quando il valore etagms è così alto si devono valutare numeratore e denominatore; quest'ultimo è l'EP, e questo diventa insolitamente basso quando:
- il generatore non copre il fabbisogno;
- il vettore del generatore è compensato da rinnovabile.
Direi fortemente sia la prima ipotesi: con una taglia piccola la quota da dedicare all'accumulo ACS diventa oltremodo consistente.
A proposito, riguardando il datasheet della ANLI021 il Pn utilizzato (6,23 kW) corrisponde ad acqua prodotta a 45°; non viene nessun dubbio sul caricamento dell'accumulo ACS?