leone977
  • leone977
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Buongiorno,

La trasmittanza totale delle finestre doppie deve essere calcolata secondo la formula 3 della UNI EN ISO 10077-1. All'interno di detta formula è necessario determinare Rs (resistenza termica dell’intercapedine tra le vetrate delle due finestre). Per questo parametro la norma fornisce valori tabellati per ampiezze fino a 50mm. MC11300 tuttavia sembra in grado di calcolare Rs anche per intercapedini di larghezza maggiore. Secondo quale algoritmo di calcolo?

Grazie per eventuali chiarimenti

Leone Pierangioli
albertop
11 anni fa
se non ricordo male UNI EN 673
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
leone977
  • leone977
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Grazie della risposta.
So che è un dettaglio nel complesso di un calcolo di un edificio ma mi interessa lo stesso.

La norma UNI EN ISO 10077-1 riporta:

Per intercapedini d’aria più ampie come nelle doppie finestre o nelle porte, il calcolo
secondo la EN 673 non porta a risultati corretti. Per questi casi sono fornite equazioni più
dettagliate nella ISO 15099, oppure si possono applicare metodi di calcolo numerici o
misurazioni.

Volevo solo sapere se la ISO 15099 era utilizzata nel software per questo calcolo.

Grazie della graditissima nuova versione con i carichi per ambiente.

LP