franlafo
  • franlafo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
12 anni fa
Buona sera,
Avrei un piccolo quesito da porre nell'ambito del coefficiente di trasmittanza solare da inserire nel caso di doppie finestre:
supponiamo che il seramento esterno sia a vetro singolo mentre quello interno sia in " doppio vetro normale" con interposta aria.

Il valore del coefficiente di trasmittanza solare da inserire è quello della parte esterna ( e quindi vetro singolo) o quello del serramento interno ( vetro doppio normale?).
Non mi sembra che si possano inserire separatamente le due opzioni nella relativa scheda..

Grazie per chi vorrà contribuire
albertop
12 anni fa
La trasmittanza solare di un doppio telaio deve risultare più bassa del minore dei due:
- vetro singolo = 0,85
- vetro doppio = 0,75

pertanto:
- vetro triplo = 0,70
😉
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
franlafo
  • franlafo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
12 anni fa
grazie tante.
Non sapevo...
Sei come sempre un grande!!!