deborah
  • deborah
  • 60.8% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
10 anni fa
buonasera, ho notato che la maggior parte dei materiali già inseriti nel programma risultano con una conduttanza pari a 0, perchè? sono obbligata ad inserire i materiali manualmente per avere un valore di conduttanza?
albertop
10 anni fa
La maggioranza dei materiali hanno conduttanza uguale a zero perché hanno il valore di conduttività. Nei materiali che non hanno la conduttanza, si deve inserire anche lo spessore.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
deborah
  • deborah
  • 60.8% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
10 anni fa
grazie 1000 albertop!! ho un altro quesito, sto trattando un edificio residenziale unifamiliare, il piano terra è riscaldato a pavimento mentre il soppalco a radiatori, posso distinguerli come due zone termiche distinte? mi conviene?
albertop
10 anni fa
No. Zona unica e due "sottosistemi" (due righe) in emissione/regolazione
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
deborah
  • deborah
  • 60.8% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
10 anni fa