La risposta è la 1 e la puoi accendere perchè la 11300-1 8.1.1 (pag. 13) afferma:
Per gli edifici confinanti, in condizioni standard di calcolo, si assume:
- temperatura pari a 20 °C per edifici confinanti riscaldati e appartamenti vicini normalmente abitati;
Non devi tenere conto del diverso periodo di accensione/spegnimento perchè sempre la 11300-1 15.3.1 (pag. 27) dice:
Valutazione di progetto o standard
Il regime di funzionamento dell'impianto di climatizzazione è considerato continuo (senza attenuazione o spegnimento).
Per chiudere il cerchio, è utile ricordare che l'APE è un documento con calcolo "di progetto o standard" (da linee guida per la certificazione energetica, non ho voglia di cercare la pagina ...).