menali
  • menali
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
Parto da un'ipotesi base con boiler a gas per produzione ACS. Mi dà un valore di consumo annuo di gas.
Poi inserisco un impianto solare termico nella sezione Impianto-Generazione-Generatore. Faccio in modo che sia inserito prima (più in alto) rispetto al boiler a gas. Nei dati di riepilogo mi dà sempre lo stesso consumo di gas dell'ipotesi precedente.
Cosa ho omesso?
albertop
12 anni fa
Se il boiler è stato inserito in"zone termiche",fabbisogno acs, il solare termico non ha efetto. Il generatore deve essere inserito in sezione generatori.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
menali
  • menali
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
L'ho inserito nella sezione "Impianto" -->parte "Generazione" --> opzione "Generatori"