buonasera a tutti, mi scuso se ripropongo una discussione forse già ripetutamente trattata...

devo fare un APE per un edificio (uffici) dove ho 6 wc con 6 scaldaacqua elettrici da 1,2kW e 80 litri (i classici boiler), oltre alla potenza, devo inserire i 6 serbatoi di accumulo ?? dove posso recuperare i valori dello spessore dell'isolante e relativa trasmittanza??

quasi stessa cosa la ho anche in un altro caso dove ho un generatore acs a gas metano da 500 litri con fiamma pilota permanente, ma nelle schede tecniche del produttore non ho i dettagli relativi all'accumulo... come mi comporto ??
garcangeli
10 anni fa
Se sai che ci sono 6 boiler da 80l 1,2kW probabilmente li hai visti.
Prova a prendere le misure esterne del boiler: trovi il volume lordo... quello netto lo sai... il resto è isolante (un po' di geometria ti aiuterà).
Per la conducibilità termica dell'isolante, se non lo trovi chiamando il costruttore, non ti rimane che ipotizzare...
0,02W/mK? davvero sono stati così bravi?
0,07W/mK? davvero sono stati così scarsi?
La verità di solito sta nel mezzo...