Nihal
  • Nihal
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
Salve,
il caso è questo:
condominio (impianto centralizzato) con caldaia a gas per il riscaldamento con integrazione di pompa di calore per le mezze stagioni, e solare termico con accumulo (con integrazione della caldaia) per la produzione di acqua calda sanitaria.
Domanda:
1) Che priorità devo dare ai generatori (solare, PdC, Cadaia?)?
2) Come faccio a far capire al programma che la pompa di calore funziona solo nelle mezze stagioni?

Grazie per l'aiuto
albertop
12 anni fa

integrazione di pompa di calore per le mezze stagioni

Messaggio originale di Nihal:


questo ancora mancava come richiesta. Forse qualcuno dovrebbe segnalare al CTI di inserire questa definizione nella revisione della 11300-1 😉

1) Che priorità devo dare ai generatori (solare, PdC, Cadaia?)?

Messaggio originale di Nihal:


esattamente: solare PdC, caldaia

2) Come faccio a far capire al programma che la pompa di calore funziona solo nelle mezze stagioni?

Messaggio originale di Nihal:


Fintantochè il CTI non definirà meglio nella norma il concetto di "mezze stagioni", consiglierei di decidere anzitutto che cosa si intende con questo termine. Ad esempio, si potrebbe decidere che è attiva la modalità "mezza stagione"quando la temperatura dell'aria esterna è maggiore di una soglia (ad esempio 12°C? lo decide l'assemblea dei condomini? ). Dopo aver deciso la soglia, è possibile settare il software in modo che al disopra della soglia stabilita funzoni la PdC ed al di sotto di tale temperatura intervenga la caldaia. Questa è la "temperatura bivalente" della PdC
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
12 anni fa

Dopo aver deciso la soglia, è possibile settare il software in modo che al disopra della soglia stabilita funzoni la PdC ed al di sotto di tale temperatura intervenga la caldaia. Questa è la "temperatura bivalente" della PdC

Messaggio originale di albertop:



Super!!

Temperatura bivalente delle pompe di calore.

😎