In Cened+ versione 1.2 non trovo modifiche nel calcolo del rendimento di distribuzione rispetto alla versione precedente.
Utilizza ancora i dati da prospetto ed è legato al sistema impiantistico. Lei definisce due sistemi impiantistici perchè ha due zone termiche o solo per distinguere i due tipi di distribuzione?
In MC11300 la distribuzione non viene legata alla zona, quindi all'emissione e alla regolazione. Inserendo i dati da prospetto fa riferimento all'intero impianto.
Se il problema fossero gli ausiliari, in MC11300 deve inserire la somma dei due sistemi.
Se è solo per un problema di risultati, dopo aver esportato il file, si può procedere in MC11300 rimettendo la procedura nazionale e eseguendo il calcolo con la distribuzione inserita in maniera analitica. Comunque i due metodi di calcolo non sono confrontabili.