buona giornata,
sto facendo un progetto con un impianto solare+termostufa+caldaia, ordinati come generatori di calore.
Il generatore solare termico da in gennaio il triplo dell'energia di luglio, come può essere?
grazie
andrea
albertop
14 anni fa
In questa sezione dovrebbero essere segnalati gli errori. Non è detto che sia un errore del software. E, francamente, si capisce poco della domanda. Se volete una risposta sicura, inviateci il progetto:

supporto [chiocciola] masterclima [punto] info

(oppure utilizzando il modulo "Contatti" di questo sito)

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
albertop
14 anni fa
Ho verificato il calcolo e mi risulta corretto. Per come è stato implementato l’algoritmo nella UNI/TS 11300-4, viene penalizzato il sistema che utilizza poco l’apparato.

L’algoritmo è disponibile nella UNI/TS 11300-4. I dati in gioco sono i seguenti:

Coefficienti da utilizzare in formula C.4
a = 0,863
b = -0,147
c = -0,263
d = 0,008
e = 0,029
f = 0,025

mese di gennaio
Im = 85.3
Qgnout = 205136
DT = 104.8 (formula C.9)

formula C.6
X = 2.3 * 6.77 * 0.8 * 104.8 * 1 * 744 / 205136 = 4.73

formula C.14
Y = 2.3 * 0.94 * 0.78 * 0.8 * 85.3 * 744 / 205136 = 0.42

formula C.4
Qsolout = 504 kWh

mese di luglio
Im = 255.8
Qgnout = 205136
DT = 64.67 (formula C.9)

formula C.6
X = 2.3 * 6.77 * 0.8 * 64.67 * 1 * 744 / 205136 = 2.92

formula C.14
Y = 2.3 * 0.94 * 0.78 * 0.8 * 255.8 * 744 / 205136 = 1.25

formula C.4
Qsolout = 202 kWh

Con questi dati di input, in luglio la resa del pannello è inferiore di quella in gennaio