Ho verificato il calcolo e mi risulta corretto. Per come è stato implementato l’algoritmo nella UNI/TS 11300-4, viene penalizzato il sistema che utilizza poco l’apparato.
L’algoritmo è disponibile nella UNI/TS 11300-4. I dati in gioco sono i seguenti:
Coefficienti da utilizzare in formula C.4
a = 0,863
b = -0,147
c = -0,263
d = 0,008
e = 0,029
f = 0,025
mese di gennaioIm = 85.3
Qgnout = 205136
DT = 104.8 (formula C.9)
formula C.6
X = 2.3 * 6.77 * 0.8 * 104.8 * 1 * 744 / 205136 = 4.73
formula C.14
Y = 2.3 * 0.94 * 0.78 * 0.8 * 85.3 * 744 / 205136 = 0.42
formula C.4
Qsolout = 504 kWh
mese di luglioIm = 255.8
Qgnout = 205136
DT = 64.67 (formula C.9)
formula C.6
X = 2.3 * 6.77 * 0.8 * 64.67 * 1 * 744 / 205136 = 2.92
formula C.14
Y = 2.3 * 0.94 * 0.78 * 0.8 * 255.8 * 744 / 205136 = 1.25
formula C.4
Qsolout = 202 kWh
Con questi dati di input, in luglio la resa del pannello è inferiore di quella in gennaio