tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
  • classe D Creatore della discussione
15 anni fa
Buongiorno.
Regione Toscana, Lucca.
Gradi Giorno 1715.
Zona climatica D.
Edificio residenziale.
S/V = 1,31 1/m.
Come è possibile che ottenga un Epi limite pari a 106,277 kWh/mq a ?
Non dovrebbe essere 77 kWh/mq a ?
Non riesco a capire dove possa essere l'errore.
Il progetto l'ho importato da mcimpianto.
Versione MC11300: 1.30.
Ho ricontrollato i dati climatici ma tutto mi sembra corretto.
Qualche suggerimento 😕 ?
Grazie


albertop
15 anni fa
Si, il risultato corretto dovrebbe essere:
EPi, lim = 68+(1715-1400)*(88-68)/(2100-1400) = 77

Quel valore così elevato è fuori da ogni logica. Potrebbe essere un limite del 2006
EPi,lim = 85+(1715-1400)*(110-85)/(2100-1400) = 96,25

A occhio potrebbe essere che in MC Impianto ci fosse il limite a 2006 ma dovrebbe essere stata pure un'altra località con gradi giorno maggiori (se il limite è 2006 ed i gradi giorno sono corretti abbiamo sbagliato a copiare i dati in tabella). Se non è questo, mandatemi il file di MC 11300. TY.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
  • classe D Creatore della discussione
15 anni fa
In MC impianto i limiti sono 2010 ed il risultato dell'Epi limite è corretto. 77 kWh/mq a. Quando faccio l'importazione su mc11300 Epi limite diventa 106,277. I dati climatici mi sembrano corretti.
albertop
15 anni fa
Puoi mandarmi il progetto di MC 11300? Non riesco a capire così. Forse c'è qualcosa nell'importazione ma non capisco cosa. Se interpola sulla tabella del 2010, la località dovrebbe avere quasi 3000 gradi giorno.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.