Chiedo se (e come) è possibile inserire più generatori in MC 11300.
        Messaggio originale di lovio:
     
 Non è possibile inserire più generatori in MC 11300.
    
        Pongo il problema di una certificazione di nuovo edificio (villa unifamiliare) con sistema impianto alimentato con P.d.c. aria-acqua e caldaietta a pellet (per i periodi particolarmente freddi) con integrazione di solare termico. 
        Messaggio originale di lovio:
     
 Questa tipologia di impianto non è attualmente gestibile da alcun software in Italia. Fintantochè non sarà implementata la 11300-4. Per non andare troppo nei dettagli ma per far capire che cosa si fa ora e cosa si dovrà fare:
    
        alimentato con P.d.c. aria-acqua e caldaietta a pellet (per i periodi particolarmente freddi)
        Messaggio originale di lovio:
     
 La questione è posta in maniera perfetta per una risposta provocatoria: ma come fa il software a stabilire quali sono i 
periodi particolarmente freddi? Attualmente tutti i software, per le P.d.C., implementano la 10348 che esegue il calcolo su base mensile (pertanto non ci sarà mai un periodo più freddo dell'altro).
Ecco perchè non si può fare. Lo si potrà fare in futuro. E' necessario (per tutti i software) inserire la 11300-4 (che attualmente non è disponibile nemmeno in inchiesta pubblica).
                            
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.