UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
14 anni fa
Nell'importazione dei dati da MC Impianto a MC 11300 viene generata una Zona ACS.
Non mi è chiaro come gestirla, ossia che dati inserire nella stessa, in particolare nei punti:
a) - Zone termiche > Fabbisogno - ok - inserisco la superficie utile totale dell'edificio, calcolando il volume di acqua richiesta (l/G)
b) - Zone termiche > Emissione/Regolazione - ??? - se non inserisco nessun dato in fase di calcolo mi da un messaggio di attenzione - non è presente alcun sistema di emissione/regolazione - mentre se devo insere i dati mi vengono richiesti dati che a parer mio non hanno senso (V. lordo risc. - altezza locali - potenza terminali - ecc.) 😕

Non essendo ancora pronto il manuale volevo chiedere un piccolo aiuto o come vi comportate in tali casi.
Ah. dimenticavo: si tratta di una palazzina residenziale, con generatore di calore a condensazione combinato con boiler ad accumulo ed integrato da pannelli solari...
albertop
14 anni fa

Ah. dimenticavo: si tratta di una palazzina residenziale, con generatore di calore a condensazione combinato con boiler ad accumulo ed integrato da pannelli solari...

Messaggio originale di UTC Karl:



Io direi di eliminare i dati della zona acs (addirittura evitare l'importazione) ed inserire i dati manualmente (in MC 11300 per quanto riguarda l'acs).

MC Impianto gestiva un unico calcolo per l'acs mentre il riscaldamento era separato in zone termiche. Nel travaso, per mantenere la stessa situazione, viene generata una zona aggiuntiva per solo acs. Il messaggio di errore lo si può comunque ignorare (deve essere visualizzato ma lo si può saltare).

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
14 anni fa


Io direi di eliminare i dati della zona acs (addirittura evitare l'importazione) ed inserire i dati manualmente (in MC 11300 per quanto riguarda l'acs).

Messaggio originale di albertop:


Ok eliminata. Il valore Epacs in ricalcolo mi va a 0. Se io ho 3 zone termiche importate da MC Impianto (P. Terra, Primo, Secondo) devo inserire in Zone termiche/Fabbisogno ACS la superficie utile di ogni singola zona x tutte le 3 zone???😕


MC Impianto gestiva un unico calcolo per l'acs mentre il riscaldamento era separato in zone termiche. Nel travaso, per mantenere la stessa situazione, viene generata una zona aggiuntiva per solo acs. Il messaggio di errore lo si può comunque ignorare (deve essere visualizzato ma lo si può saltare).

Messaggio originale di albertop:



Facendo l'operazione di cui sopra non mi compare più il messaggio di errore.
Però mi sembra strano che un fabbricato ristrutturato, con isolamenti a cappotto di 10 cm, sottotetto di 15, infissi nuovi basso emissivi e generatore a condensazione con pannelli radianti a bassa temperatura, con valori finalizzati alla detrazione del 55 %, ottengo solo una classe E (con valore Epi di 55.19 Kwmq/anno) 😒 😒
Tra l'altro non posso ancora inserire l'integrazione dei pannelli solari termici già installati per la produzione di a.c.s.
Sbaglio qualcosa che mi sfugge??
Grazie comunque in anticipo
albertop
14 anni fa

Il valore Epacs in ricalcolo mi va a 0. Se io ho 3 zone termiche importate da MC Impianto (P. Terra, Primo, Secondo) devo inserire in Zone termiche/Fabbisogno ACS la superficie utile di ogni singola zona x tutte le 3 zone???😕

Messaggio originale di UTC Karl:


Non cambia nulla. Come detto più volte, viene sommato il contributo (in perdite) di ciascun oggetto: pertanto è la stessa cosa creare 3 sottozone, 3 zone o una zona unica. Per chiarezza di esposizione io farei 3 sottozone (ovvero tre righe in "Fabbisogno acs), una per piano. Ripeto si tratta solo di chiarezza.


Però mi sembra strano che un fabbricato ristrutturato, con isolamenti a cappotto di 10 cm, sottotetto di 15, infissi nuovi basso emissivi e generatore a condensazione con pannelli radianti a bassa temperatura, con valori finalizzati alla detrazione del 55 %, ottengo solo una classe E (con valore Epi di 55.19 Kwmq/anno) 😒 😒
Tra l'altro non posso ancora inserire l'integrazione dei pannelli solari termici già installati per la produzione di a.c.s.
Sbaglio qualcosa che mi sfugge??

Messaggio originale di UTC Karl:


Forse sarebbe meglio verificare le due classi, quella per il riscaldamento e quella per acs. Probabilmente è quest'ultima che fa abbassare (o alzare) la classe. Purtroppo il fatto di non poter inserire il contributo dei passelli solari è sicuramente penalizzante (soprattutto in edifici iperisolati)
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.