ansaloni
  • ansaloni
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
12 anni fa
In Impianto > Generatore, avendo caldaia murale combinata < 35 kW, seleziono "Produzione combinata ... (priorità ACS)" perchè è così che lavora il generatore.
All'interno della maschera "Temperatura dell'acqua per ACS" il SW da di default 40 e 15 °C.
Questo sono le temperature dell'acs (in, acquedotto, e out, utenza) oppure le temperature di lavoro del circuito generatore (acqua per produzione acs)?

albertop
12 anni fa
Ci accusano di inserire pochi "default" ed in quei pochi facciamo pure confusione ...

Le temperature richieste sono ovviamente quelle del generatore.
Se hai un accumulo ed esci a 50 per tornare a 40, inserisci quei dati.
I valori di default 40/15 sono quelli per cui la norma prevede il calcolo.

Se non mettessimo nulla ci sarebbe chi mette 70/60.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ansaloni
  • ansaloni
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
12 anni fa
Beh, 70/50 - 70/40 è molto simile a quello che in realtà succede.
Alcuni generatori in produzione ACS vanno in mandata fissa ad 85° (siccome qui si fanno i nomi... Buderus), quasi tutti gli "altri" non meno di 70-60.
Inserendo tali dati, secondo me plausibili, l'EPacs...