Sto valutando il vostro programma, ho notato che nella sezione estiva non vi è possibilità di inserimento di ventilazione meccanica mentre ciò è possibile nella sezione estiva.


Distinti saluti

albertop
21 anni fa

Vero, la sezione invernale prevede la gestione dell'impianto di ventilazione meccanica mentre l'estivo ne è privo.


In regime invernale, il calcolo è particolarmente semplice e si basa su una formula attualmente indicata nella UNI 10344. In pratica si tiene conto del calore necessario per riscaldare una quantità di aria per portarla dalla temperatura dell'aria esterna a quella dellaria interna.


Nel calcolo estivo avviene la stessa cosa (anche se suddiviso in sensibile e latente). Questo modo di operare non coincide quasi mai con il progetto. Sarebbe necessario gestire anche altri parametri relativi alla centrale di trattamento dell'aria (raffreddamento ed eventuali umidificazione, post-riscaldamento, etc). MC Impianto attualmente non gestisce tutti questi parametri.


Nel caso di impianto di ventilazione forzata in progetto estivo è perciò necessario eseguire i calcoli manualmente ed inserire un valore pari a zero nel campo "Ricambi d'aria per infiltrazione naturale".


Questo al presente. Per il futuro probabilmente uscirà una normativa (UNI EN) anche per il calcolo estivo e questa terrà probabilemnte conto di questo particolare. In ogni caso, collegheremo MC Impianto al nuovo software psicrometrico che uscirà fra non molto (MC Psychro) e, con questa base, potremo ragionare in maniera diversa.


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
lakermagic
  • lakermagic
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
21 anni fa

Il moderatore mi ha capito pur avendo sbagliato la parte finale della frase sezione estiva al posto di invernale.


Grazie

albertop
21 anni fa

L'importante è che sia stato in grado di dare una risposta sufficientemente comprensibile e completa.
 


Alberto 