secondo me, nella sezione "ventilazione", c'è un errore quando si utilizza il sistema "ventilazione meccania a doppio flusso"
Esempio:
Volume 300m3
Area 100m2
tipo E.7 - Asilo
affolamento: 0.4 (corretto)
portata per persona: 14.4 (corretto)
quindi: 100*0.4*14.4 = 576m3/h => 576/300= 1.93 vol/h
il software restituisce 1.15?!?!?
se, invecie della ventilazione meccanica avessi il ricambio naturale (affollamento al 60%)
100*0.4*14.4*0.6 = 345.6m3/h => 345.6/300= 1.52 vol/h ovvero il dato del software.
MC11300 quindi restituisce il valore della ventilazione naturale anche se si parla di ventilazione meccanica. Ho detto qualche cavolata?