L'edificio si attesta ad una rete di teleriscaldamento che è alimentata da biomassa.
Per cui come combustibile ho scelto le biomasse dove il fattore di conversione in energia primaria è 0.
Messaggio originale di maxvigolo:
Quando abbiamo distribuito la 1.35 abbiamo scritto:
Nei generatori a combustione è stato aggiunto il concetto di "Vettore energetico". In questo modo,
definendo i parametri necessari (fattore di conversione in energia primaria e fattore di emissione di CO2) è possibile utilizzare combustibili diversi da quelli previsti originariamente nella UNI/TS 11300-2.
Se il fattore di conversione in energia primaria viene posto uguale a 0 (zero) il fabbisogno di energia primaria tenderà a zero (rimane solo una quota di elettrico dovuta agli ausiliari elettrici). Dal momento che il rendimento di generazione, ripeto, è dato da:
Qgn,out / Qgn,in
Quando Qgn,in tende a zero, è chiaro che il rendimento diventa molto alto. Nella norma c'è scritto così. Non è un errore del software (solita battuta che circola fra i progettisti: un'abitazione energeticamente colabrodo ma con una stufa a legna diventa classe A+).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.