Salve a tutti,
sto compilando un ACE per la Regione Piemonte e data la poca esperienza mi è venuto un dubbio:
viene chiesta la "Trasmittanza media superfici trasparenti".
La definizione riportata sulle isturzioni del SICEE è la seguente:
inserire la trasmittanza media ponderata delle chiusure trasparenti confinanti con l’esterno (a tal fine non si considera il contributo di elementi oscuranti, quali per esempio avvolgibili, persiane, etc.);
Ora, il valore che mi risulta da MC 11300 è di 31.752 W/m²K, secondo voi è corretto?
Non dovrebbe aggirarsi intorno a vlaori di 2-2.7 W/m²K?
Come si ottiene il valore della Trasmittanza media superfici trasparenti? (P.S: non ho sotto mano purtroppo le UNI ISO 10077).
ho capito che la trasmittanza media dei serramenti deriva dalla media appunto delle trasmittanze dei serramente che a me risultano alcuni da 27 W/m²K e alcuni da 49 W/m²K e quindi ne deriva una media di 31.7 W/m²K.
Però non capisco bene come si calcolano queste trasmittanze, sono valori che condiserano sia il telaio che il vetro se dico bene, per la loro definizione ho scelto il prospetto F.2 "Finestre con area del telaio pari al 20% dell'area dell'intera finestra"
Grazie a tutti gli "illuministi"!🤣