franlafo
  • franlafo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
15 anni fa
Buona sera
Affrontando un progetto relativo al caso di sostituzione di generatore di calore ho notato che il sw. effettua un errore nel calcolo del valore del rendimento medio stagionale limite.

I dati utilizzati nel calcolo sono:
SCHEDA IMPIANTO TERMICO=> PROSPETTO 23
GENERATORE DI CALORE A CAMERA STAGNA TIPO C AVENTE,
potenza al focolare = 25,5 kW
rendimento utile al 100% = 93%

Il risultato proposto come rendimento limite è = 0.7922 ( ovvero calcolato sul valore della potenza al focolare)

Invece il valore limite và calcolato sulla potenza utile ovvero su 23.71 kW ottenendo di conseguenza rendimento limite=0.7912

E' una bazzecola, ma con le sostituzioni si lavora al limite della verifica,!

Grazie